【1.1.2(LW6-220型断路器检修作业指导书范本)】一、适用范围
本作业指导书适用于LW6-220型高压交流断路器的定期维护与检修工作,适用于电力系统中110kV及以上电压等级的变电站或发电厂。适用于运行人员、检修人员及相关技术人员在进行设备维护时参考使用。
二、编制依据
1. 国家电网公司《电力设备检修规程》
2. DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》
3. 制造厂家提供的技术说明书及图纸
4. 电力行业相关标准和规范
三、检修前准备
1. 人员准备:安排具备相应资质的检修人员,明确分工,确保责任落实到位。
2. 工具准备:准备好所需的检修工具、测量仪器、绝缘工器具、安全防护用品等。
3. 材料准备:根据检修项目准备必要的备件、润滑油脂、密封胶等消耗品。
4. 现场准备:确保作业现场通风良好,无易燃易爆物品,设置安全围栏和警示标志。
5. 停电操作:按照调度指令执行停电操作,并完成验电、接地等安全措施。
四、检修内容与步骤
1. 外观检查
- 检查断路器外壳是否完好,有无破损、锈蚀、渗漏现象。
- 检查瓷套、绝缘拉杆等部件是否有裂纹、放电痕迹。
- 检查引线连接部位是否牢固,有无过热、氧化现象。
2. 机械部分检查与调整
- 检查操动机构各部件是否灵活,有无卡涩、磨损现象。
- 检查分合闸弹簧状态,必要时进行更换。
- 测量并调整分合闸行程、超程、接触时间等参数,确保符合厂家要求。
- 检查缓冲器性能,保证动作平稳、无异常噪音。
3. 电气部分检查与测试
- 测量主回路电阻,判断导电回路接触是否良好。
- 进行绝缘电阻测试,确认对地及相间绝缘合格。
- 进行介质损耗测试(tanδ)及泄漏电流测试,评估绝缘性能。
- 进行分合闸动作特性测试,记录动作时间、速度等数据。
4. 气体密封性检查
- 对SF6气体断路器进行气体压力检测,确认压力值在正常范围内。
- 使用检漏仪检查各密封部位是否存在泄漏。
- 必要时进行气体补充或更换,确保密封性能达标。
5. 清洁与润滑
- 清理断路器表面灰尘、油污及其他杂物。
- 对运动部件进行润滑处理,防止干摩擦造成损坏。
- 检查并清理灭弧室内部,确保无异物影响灭弧效果。
五、质量验收标准
1. 所有检修项目按计划完成,记录完整。
2. 设备各项性能指标符合出厂标准及国家相关规程要求。
3. 检修后设备运行稳定,无异常声响、振动或发热现象。
4. 安全措施到位,检修过程无安全事故。
六、注意事项
1. 检修过程中必须严格执行“两票三制”,确保作业安全。
2. 高压设备操作前必须确认电源已切断,并做好接地保护。
3. 使用绝缘工具时,应确保其处于良好状态,避免发生触电事故。
4. 检修完成后,应进行全面复查,确保所有项目合格后方可投入运行。
七、附录
1. 检修记录表
2. 重要参数对照表
3. 常见故障及处理方法简表
本作业指导书为LW6-220型断路器检修提供标准化流程与技术依据,旨在提高检修效率、保障设备安全运行,适用于各类电力系统中的断路器维护工作。