据媒体报道,近日,【通风与空调工程施工工艺标准DBJT(61-39-2016)】引发关注。《通风与空调工程施工工艺标准DBJT 61-39-2016》是针对通风与空调工程在施工过程中所应遵循的技术规范和操作流程的指导性文件。该标准适用于工业与民用建筑中通风与空调系统的安装、调试及验收,旨在提高工程质量、保障系统运行效果,并提升施工效率。
本标准从材料选用、设备安装、管道敷设、系统调试等多个方面进行了详细规定,涵盖了通风与空调工程的全过程。以下是对该标准主要内容的总结,并通过表格形式进行清晰展示。
一、标准
1. 适用范围:适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑中的通风与空调工程。
2. 基本要求:施工前需进行图纸会审和技术交底,确保施工符合设计要求和相关规范。
3. 材料与设备:对风管、风机、阀门、保温材料等关键部件提出明确的质量和技术要求。
4. 施工工艺:包括风管制作与安装、设备安装、管道连接、保温处理、系统调试等内容。
5. 质量控制:强调施工过程中的自检、互检和专检制度,确保每道工序符合标准。
6. 安全与环保:施工过程中应注重安全防护措施,减少对环境的影响。
7. 验收与交付:明确系统验收的标准和程序,确保工程达到设计功能和使用要求。
二、主要施工工艺要点对比表
序号 | 施工环节 | 工艺要点 | 注意事项 |
1 | 风管制作 | 采用镀锌钢板或不锈钢板,厚度符合设计要求;法兰连接严密不漏风。 | 材料规格需与设计一致,焊接部位防锈处理。 |
2 | 风管安装 | 水平风管间距不大于1.5m,垂直风管固定牢固,支架设置合理。 | 安装前检查风管外观,避免变形或破损。 |
3 | 设备安装 | 风机、冷水机组等设备基础稳固,安装位置符合设计要求,水平度误差≤2mm/m。 | 设备就位后需进行二次灌浆加固。 |
4 | 管道连接 | 焊接或法兰连接,密封良好,无渗漏现象。 | 焊接前清理管口,防止焊渣残留。 |
5 | 保温层施工 | 使用合格保温材料,接缝处紧密粘贴,外层保护壳应平整无破损。 | 保温层厚度需满足设计要求,防止冷凝。 |
6 | 系统调试 | 分段调试与整体联动调试相结合,确保各设备运行正常,参数符合设计要求。 | 调试前检查所有设备状态,确保无异常。 |
7 | 验收标准 | 系统运行平稳,风量、温度、湿度等参数符合设计指标,噪音控制达标。 | 需由专业检测机构进行验收并出具报告。 |
三、结语
《通风与空调工程施工工艺标准DBJT 61-39-2016》为施工方提供了系统化、标准化的操作指南,有助于提升工程质量与施工效率。在实际应用中,应结合具体项目特点,严格执行标准要求,确保通风与空调系统安全、稳定、高效运行。